冷水机怎么布置管道的

2025-09-19 提问  浏览:269

问题描述:你好,我想问一下冷水机怎么布置管道的,能给我回答下吗?

最佳回答

alt=

伍经理

推荐于:2026-07-05

推荐

美森制冷给您说说冷水机管道布置的要点,咱干这行20多年了,这些经验都是实打实的:

1. 管路走向要讲究

- 主管道尽量走直线,减少弯头数量(建议不超过5个90°弯头)

- 支管与主管夹角保持45°-60°最合适

- 水泵出口要留够5倍管径的直管段

2. 材料选择有门道

- 冷冻水管建议用无缝钢管,DN50以下用镀锌管

- 保温层厚度不低于25mm,接头处要密封严实

- 支架间距按管径来,DN100的管间隔别超过3米

3. 安装细节要注意

- 水泵进出口装压力表和温度计

- 管道最高点设自动排气阀

- 每台设备进出口加柔性接头

- 记得留检修阀和排污口

特别提醒:管道要做1.5倍工作压力的水压试验,保压24小时不漏才算合格。要是楼层超过50米,得考虑分区布置。

有啥具体问题您再问,咱们根据实际情况给您细说。