问题描述:你好,我想问一下冷水机怎么布置管道的,能给我回答下吗?
美森制冷给您说说冷水机管道布置的要点,咱干这行20多年了,这些经验都是实打实的:
1. 管路走向要讲究
- 主管道尽量走直线,减少弯头数量(建议不超过5个90°弯头)
- 支管与主管夹角保持45°-60°最合适
- 水泵出口要留够5倍管径的直管段
2. 材料选择有门道
- 冷冻水管建议用无缝钢管,DN50以下用镀锌管
- 保温层厚度不低于25mm,接头处要密封严实
- 支架间距按管径来,DN100的管间隔别超过3米
3. 安装细节要注意
- 水泵进出口装压力表和温度计
- 管道最高点设自动排气阀
- 每台设备进出口加柔性接头
- 记得留检修阀和排污口
特别提醒:管道要做1.5倍工作压力的水压试验,保压24小时不漏才算合格。要是楼层超过50米,得考虑分区布置。
有啥具体问题您再问,咱们根据实际情况给您细说。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号