检测冷水机漏水点,美森制冷建议按以下步骤操作,既稳妥又有效:

1. 目视检查

先停机,用干净抹布擦干管道、阀门、接头等易漏部位。重点看冷凝水托盘、水泵密封圈、法兰连接处是否有水渍或锈迹,这些地方最容易渗漏。

2. 保压测试

给系统充注氮气(压力建议0.8-1.0MPa),用肥皂水涂抹所有焊点和接口。冒泡的地方就是漏点,记得标记清楚。小漏点可能得等几分钟才显现,要耐心。

3. 电子检漏仪辅助

对制冷剂循环系统,用灵敏度≥5g/年的检漏仪缓慢扫描阀门、压缩机轴封等部位。仪器报警时,要把探头移动速度放慢到3cm/s以内精确定位。

4. 蒸发器/冷凝器检查

如果是壳管式换热器,要重点查端盖密封垫和管板焊缝。必要时可做气密性试验,保压24小时压降不超过0.02MPa为合格。

遇到隐蔽漏点(比如埋地管道),建议分段隔离后单独测试。所有检测完成后,务必对发现的漏点做好标记记录,方便后续维修。注意安全操作,高压检测时需佩戴防护用具。