问题描述:我想知道冷水机漏雪种怎么查,请给我说下!
美森制冷来给您说说冷水机漏雪种的检查方法,咱一步步来,别着急:
1. 先看油渍
机器运行时候重点摸一下阀门、焊接口、法兰这些连接处,要是手摸到有油乎乎的痕迹,十有八九是漏点。停机后拿手电筒照着看更明显。
2. 肥皂水检测
找个喷壶兑点洗洁精水,喷在怀疑漏氟的部位。要是冒泡泡就跟自行车补胎那个原理一样,肯定漏了。特别注意压缩机焊缝、铜管弯头这些容易开裂的地方。
3. 电子检漏仪
要是肉眼找不到,建议用专业检漏仪(那种能测R22/R410A的)。探头沿着管道慢慢移动,听到滴滴报警声就找到漏点了。注意要开机状态下检测,压力大更容易发现微漏。
4. 保压测试
实在找不到就把系统抽真空,充氮气到15公斤压力,保压24小时。压力表掉压超过0.5公斤肯定有漏,分段检查更准确。
提醒您:发现漏点先别急着补,要把残余冷媒回收干净再焊接。要是压缩机轴封漏氟就得换密封件,这个得专业师傅来处理。平时建议每季度检查一次管道,发现油渍早处理能省不少钱。