问题描述:我想知道新冷水机怎么安装水管?谢谢!
安装新冷水机的水管,美森制冷给您说几个要点,照着做准没错:
1. 先核对设备进出水口尺寸,一般用PPR或不锈钢软管,管径要匹配。垫片一定得用原厂配的,自己配的容易漏水。
2. 进水管装Y型过滤器(记得滤网朝下),水泵进水口前加个软接头,能减震。阀门建议用球阀,比闸阀耐用。
3. 管道尽量走直线,弯头别超过3个。每米要留5mm坡度,方便排空。室外部分要包保温棉,厚度不低于20mm。
4. 接好后先做保压测试,打1.5倍工作压力(不超过0.8MPa),保压2小时压力降不超过0.02MPa才算合格。
5. 最后开机前记得打开所有阀门,检查水泵转向。水流开关要调试好,保护功能必须测试。
注意:冻水回水管一定要加温度计和压力表,日常维护用得着。如果管道超过50米,得找专业师傅核算管径。有啥不清楚的随时问,安全第一。