2匹冷水机组装需要分步骤进行,美森制冷给您说下具体流程:

1. 开箱检查

先核对配件清单,确保压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、控制箱等主要部件齐全,检查外观有无运输损伤。

2. 基础安装

• 用水平仪调整机组底座

• 减震垫要均匀分布在四个角

• 管路支架间隔不超过1.5米

3. 管路连接

• 铜管焊接要充氮保护

• 冷凝器进出水管加软接头

• 蒸发器侧建议加装Y型过滤器

4. 电气接线

• 对照电路图核对线号

• 电源线要留检修余量

• 接地电阻要小于4Ω

5. 抽真空

建议用双表阀抽真空,保压24小时压力变化不超过0.02MPa

特别注意:

• 制冷剂充注前要确认系统干燥

• 首次开机要监测运行电流

• 膨胀阀调节要分三次微调

建议找专业安装队操作,自己装容易出问题。装机后要试运行8小时以上,各项参数稳定才算合格。具体尺寸数据要看您买的哪个型号,不同机型有点差别。