问题描述:我的问题:冷水机盘铜管怎么接
冷水机盘铜管的连接需要按照规范操作,美森制冷给您说下具体步骤和注意事项:
1. 准备工作
- 先确认铜管规格与机组匹配,切口要平整无毛刺,用扩口器做好喇叭口(建议37°标准角度)。
- 务必清理管道内杂质,防止焊渣或氧化皮进入系统。
2. 焊接要点
- 用氮气保护焊(0.5-1.5bar氮气流量),避免管内氧化。银焊条或磷铜焊条都行,根据压力要求选。
- 火焰调成中性焰,先均匀加热焊件再送焊料,焊完自然冷却,别用水激冷。
3. 密封检测
- 保压测试至少24小时(R22系统建议28kgf/cm²,R410A系统要40kgf/cm²),压降不超过0.03MPa才算合格。
- 抽真空到500micron以下,保真空30分钟不回升。
4. 注意事项
- 弯曲半径别小于管径的3倍,防止折瘪。
- 支架间距不超过1.5米,振动部位要用减震管夹。
- 系统开放超过15分钟必须重新抽真空。
要是遇到具体型号不清楚的地方,建议查下机组说明书或拍个现场图过来,咱再细说。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号