问题描述:请问下冷水机风管漏水怎么修?谢谢!
美森制冷来给您说说这个风管漏水的问题。这种情况一般分几步处理:
1. 先检查漏水位置,看是风管连接处还是管体有裂缝。要是接头松了,重新紧固卡箍就行,记得擦干净水渍。
2. 如果是冷凝水排水不畅,要检查排水管坡度够不够(每米至少3cm落差),管路有没有压扁的地方。排水管建议用PVC硬管,软管容易折弯积水。
3. 保温层破损也会结露滴水,发现保温棉开裂要马上修补,推荐用厚度≥15mm的橡塑保温材料重新包裹,接缝处要用专用胶带密封。
4. 风机盘管积水盘要检查是否倾斜,用水平仪调平(前后左右偏差不超过3mm),排水口不能有杂物堵塞。
要是自己处理不了,建议联系专业售后人员。平时每季度清理一次滤网,能减少这类问题发生。