问题描述:给我说下,冷水机低压怎么调整压力?谢谢!
调整冷水机的低压压力,咱得一步步来,讲究个稳当。美森制冷给您说说常见的处理办法:
1. 先查膨胀阀
看看开度是不是合适,要是开度大了,冷媒流量过多压力就低,适当关小点;开度小了就反向调。手轮转的时候记着每次别超过1/4圈,调完等20分钟系统稳定了再观察。
2. 冷媒量要核对
低压持续偏低的话,拿压力表测测,结合视液镜看气泡情况。要是冷媒不够就补,但一定按机组标注的充注量来,多了少了都坏事。
3. 过滤器别堵了
干燥过滤器要是有堵塞,低压侧压力也会掉。摸过滤器两头温差,要是超过2℃就得考虑换新的。
4. 环境温度影响
天冷的时候低压自然偏低,只要蒸发器出口有5-7℃过热度就正常,别硬调。
注意:调压力前务必先排除电路故障、水泵流量不足这些基础问题。要还是拿不准,建议让专业师傅上门查,机器这东西不能硬来。