问题描述:想知道冷水机循环降温怎么调节?谢谢
调节冷水机循环降温主要看几个关键点,美森制冷给您说点实在的:
1. 先检查设定温度是否合理,一般建议比需求温度低2-3℃就行,别调太低费电
2. 水流速要适中,太快影响换热效果,太慢降温慢。建议保持在1.5-3m/s范围内
3. 定期清理过滤器,这个很多老师傅都容易忘。水垢多了直接影响降温效率
4. 检查冷媒压力是否正常,低压端一般在3-5bar,高压端12-18bar(具体看机型)
5. 如果是老设备,建议检查下压缩机运行电流,跟铭牌数据偏差超过10%就要注意了
要是这些都调好了还不行,可能是膨胀阀或者冷凝器的问题,这种情况建议找专业售后看看。机器跟人一样,年头久了零件老化很正常,该修修该换换。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询