问题描述:你好,我想问一下冷水机旁通怎么接,能给我回答下吗?
冷水机旁通管路接法,美森制冷给您说下常规操作:
1. 位置选择:旁通阀建议装在蒸发器进出水口之间,尽量靠近机组,减少弯头。
2. 阀门配置:用截止阀或平衡阀都行,关键要带刻度调节,方便后期调流量。注意阀体箭头方向和水流一致。
3. 管路口径:一般和主管同径或小一档,具体看机型说明书。比如30RT的机器,主管DN80的话,旁通可以选DN50。
4. 安装要点:
- 焊接时做好管路清洁,避免焊渣进系统
- 旁通管路加支撑,别让重量压在阀门上
- 调试时先开旁通阀,再启泵,慢慢关小阀门调到设定压差
5. 注意事项:
- 冬夏季节转换时要重新调整开度
- 长期不用的话,建议每季度手动开关几次阀门防卡死
如果系统带变频泵或压差传感器,建议找专业电工配合调试,避免水流波动导致报警。手头有机型图纸的话,最好对照着施工,不同品牌细节可能有差异。