1、螺杆式冷水机排气压力过高

01、冷凝器进水温度过高或流量不够:检查冷却水塔、水过滤器和各个水阀;

02、系统内有空气或不凝结气体:要根据故障显示排除;

03、冷凝器通关内结垢严重:清洗铜管;

04、制冷剂充灌过多:需要排出多余的部分;

05、冷凝器上进气阀未完全打开:检查并全打开;

06、吸气压力高于正常情况:参考'吸气压力过高'故障处理;

2、螺杆式冷水机排气压力过低

01、通过冷凝器的水流量过大:此时要调小阀门;

02、冷凝器的进水温度过低:调节冷却水塔风机转速或风机工作台数。

03、大量液体制冷剂进入压缩机:检查膨胀阀及其感温包;

04、制冷剂充灌不足:将制冷剂充注到规定数量;

05、吸气压力低于标准:参考'吸气压力过低'故障处理;

3、螺杆式冷水机吸气压力过高

01、制冷剂充灌过量:需要根据标准排除多余的制冷剂;

02、在满负荷时,大量液体制冷剂流入压缩机:检查和调整膨胀阀及其感温包;

4、螺杆式冷水机吸气压力过低

01、冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全打开:应将阀门完全打开;

02、制冷剂过滤器堵塞:要定期清洗或更换过滤器;

03、膨胀阀调整不当或发生故障:需调校正确或排除故障,必要时更换;

04、制冷剂充灌不足:应补充到规定量;

05、过量润滑油在冷水机制冷系统中循环:应查明原因,减少到合适值;

06、蒸发器的进水温度过低:提高进水温度设定值;

07、通过蒸发器的水量不足:检查水泵、水阀;

5、螺杆式冷水机压缩机不能运转

01、过载保护断开或控制线路保险丝烧断:检查原因,有烧坏则更换;

02、控制线路接触不良:定期并及时进行检修,以免发生更大的事故;

03、压缩机继电器线圈烧坏:应及时更换;

04、相位错误:应及时调整正确;